Zu beachten sind die Leistungen die die Open-Collector Ausgänge max. hergeben.
IW/EW sind da je mit 500mA max. Belastbar.

Bei der 83K ist laut Handbuch eine Dauerlast über +U von 1.1A angegeben,
wenn ein 18Ah Notstrom-Akku verbaut ist (s.10).

Hier ist laut Anleitung S. 13 eine 2A elektronische Sicherung für +U verbaut.
Bei Überlast gibt es Alarm und +U Überlast leuchtet auf der Hauptplatine.
Stromversorgung wird erst bei Rücknahme des Überlaststromes wiederhergestellt,

+L für den Bus ist extra gesichert mit max. 200mA.

Wenn du also schon 2 Abnehmer a 500mA über +U drin hast,
kannst/solltest du nicht mehr Leistung ziehen ohne dass die Sicherung kommt.
In deinem Fall bist du also schon in der Theorie gut ausgelastet.
Ok es ist noch genug Luft nach oben für kurzeitige Lastsprünge aber dauerhaft halt nur 1.1A.

Die Begrenzung von 1.1A ist hier ja nur durch die interne Sicherung vorgegeben und begrenzt.

Um nun den Ausbau weitere Signalgeber anzugehen wäre es am sinnvollsten hier
welche zu nehmen, die schon eine eigene Versorgung mit sich bringen und über +U nur geladen werden.

Möglich wäre vielleicht noch, dass du hier direkt an der Batterie abgreifst und diese Entnahmestelle extra absicherst.
Damit umgehst du die 1.1A Beschränkung. Für einen extra Signalgeber sicher machbar. Wüste jetzt nicht was dagegensprechen sollte.
Man sollte es nur nicht übertrieben und alles jetzt alles möglich darüber speisen. Wichtig ist nur das die Versorgung
auch ordnungsgemäß über eine richtig Dimensionierte Feinsicherung abgesichert wird. Das ist Voraussetzung.

Nun die Versorgung der angeschlossenen Komponenten wird ja
über die Batterie geregelt. Auf der Hauptplatine sitzt ja die Ladeschaltung.
Wenn du jetzt hier eine Messung zwischen Batterie vornimmst, wirst du keine nennenswerten Ströme der
Verbraucher ermitteln da die Ladeschaltung das Ergebnis verfälscht. Du misst im Grunde nur den Ladestrom.
Du hättest nur dann valide Ergebnisse, wenn die Zentrale stromlos wäre und die Speisung allein durch den
Akku erfolgt.

Die Werte der Signalgeber sind auch nur die im Auslösefall. In Ruhe sollten die eigentlich bei wenigen mA liegen.
Im Datenblatt habe ich leide dazu nix finden können.
Wie bist du auf die 250mA Ruhe für die Komponenten gekommen?

Das ganze kann man mittels eines Multimeters messen.
Hier sollte man sich aber schon im Umgang damit auskennen.
Grade bei Strommessungen sind einige Dinge mehr zu beachten,
wie bei reinen Spannungsmessungen.

Gruß Christian

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Belastbarkeit +U und Ausgänge der JA-83K Zentrale - smith007 - 21-11-2017 21:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Backup von 83K in 82K einspielen? nestor 1 1.942 17-10-2018 17:26
Letzter Beitrag: smith007
  Stromanschluss der Zentrale BerndMaier 5 3.686 16-11-2017 22:20
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste