Kostspielige Fehlalarme
14-12-2016, 12:22
Beitrag: #2
RE: Kostspielige Fehlalarme
Die ganze Orgie hättest du dir ersparen können, wenn du der Nebelmaschine sagst, dass sie nicht bei jedem Melder auszulösen hat.
Will sagen: mache eine Zweimelderabhängigkeit daraus.
Hierbei löst die Maschine nur aus, wenn zwei Kriterien zusammenkommen.
Sei es MK und IR, IR+IR oder wie und was auch immer.
Es ist bei der Lupus möglich, aber nicht unbedingt einfach zu programmieren. Eventuell nochmal den Support bemühen.
Auf die Frage, was den Dual BWM ausgelöst hat, würde ich mal in den Ereignisspeicher reinschauen, nicht dass da die PIR und MW Verknüpfung fehlt.
Auch die 8 Grad Temperatur sehe ich problematisch. Er regelt sich darauf ein und wenn dann was warmes rumschleicht, bist du dabei.
Die Melder sind sensibel, was die Montagehöhe angeht. Das hast du berücksichtigt?
Ich habe gerade keine Zentrale zur Hand, ich kann dir leider nichts vortesten.
Hätte mich aber auch mal interessiert, das nachzustellen.
Gutes Gelingen und komm wieder runter. 180 durch Österreich kann teuer werden, ich laufe auch gerade. Big Grin

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)