Bedienteil als Schalteinrichtung im ungesicherten Bereich
30-09-2016, 21:40
Beitrag: #2
RE: Bedienteil als Schalteinrichtung im ungesicherten Bereich
Was heißt für dich zulässig? Gibt es irgendwelche Auflagen, die die Anlage erforderlich machen?

Wenn ja: Dann kannst du es vergessen. Bedienteile sind nicht für den Einsatz im ungesicherten Bereich vorgesehen. Erst durch die EN50131 wird es hier überhaupt im deutschen Raum möglich, das BT mit einer Schleusenfunktion als SE zu nutzen.

Wenn es keine Auflagen gibt, kannst du bauen was du willst, solange übergeordnete Richtlinien nicht verletzt werden. Zentrale im Kühlschrank oder Bedienteil am Boden anschrauben, alles kein Problem.

Bedenke jedoch, dass ein BT nicht die Widerstandsfähigkeit hat wie eine dafür gebaute SE. Aus diesem Grund würde ich kein Touch-BT dahin packen. Im ungesicherten Bereich höchstens ein LED-BT. Du hast jetzt nicht geschrieben, welche Zentrale dahinter liegt, aber im Idealfall ist es eine Secure. LED-BT, parametriert auf Anzeige und Bedienung mit Datenträger.

Aber das was du vorhast, wird so von keiner Richtlinie gedeckt und dem Hersteller ist es egal, am Ende ist er ja nicht für den Einbau verantwortlich.