Ich habe meine 12m Hausfront (Eingangstür, Kelleraufgang und 1 Fenster) mit zwei LX402 (120 Grad) Optex-Meldern in ca. 3,5m Höhe links und rechts abgedeckt. Die Melder sind fast parallel zur Hausfront ausgerichtet (wie die Kameras). Kommt jemand auf dem Weg um die Hausecke, quert er genau im rechten Winkel die langen Erfassungsstrahlen. Die ca. 40 Grad zur Hausfront sind abgeklebt, um Reflexionen o.ä. zu vermeiden. Die Höhe ist zwar etwas zu viel, aber die Melder tolerieren das. Das funktioniert seit 2 Jahren einwandfrei.
Den PIR nur 1,5m entfernt auf das Haus auszurichten würde ich nicht machen, das widerspricht der Anwendungslogik. Bei mir sind alle BWM so montiert, dass sie entweder nicht frei zugänglich sind (z.B. 3,5m Höhe) oder aber als Falle überraschen. |
|||
|