Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder?
|
04-07-2019, 16:58
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder?
@ottsan: Das kann man aber nur in einem sehr sehr beschränkten Rahmen machen.
Wenn man jetzt mehrere Melder auf einer DEOL-Linie hat, mag es klappen, solange nur ein Melder gleichzeitig ausgelöst ist. Sobald mehr als ein Melder ausgelöst ist, hat man das Problem, dass man nach oben aus den zulässigen Widerstandswerten herausrutscht, was jede Anlage, die DEOL auswerten kann, als Sabotage werten müsste. Man könnte jetzt den Widerstand aufteilen, auf mehrere kleinere Widerstände, die zusammen den notwendigen Wert ergeben, hier muss man aber die Auslösetoleranz beachten. Ist der Wert des Einzelwiderstands kleiner als die Toleranz, dürfte es eine Auslösung geben, müsste aber nicht. Ebenso hat man, unabhängig davon ob DEOL oder nicht, bei mehreren Meldern auf einer Linie das Problem, dass man keine Einzelidentifizierung hat und man auf Anzeigen am Melder angewiesen ist, die aber nur funktionieren, wenn man die entsprechenden Melder hat (mit EMK) und wenn man die passenden Signale mitliefert (S bzw. US). Ich nutze daher lieber Bussysteme oder, wenn es nicht anders geht, verdrahte jeden Melder einzeln. Durch DEOL schafft man es dann ganz gemütlich, einen Melder auf einem 4x2x laufen zu lassen, alle notwendigen Signale an den Melder zu liefern und auch alle Meldungen vom Melder zu bekommen. Ohne DEOL würde man bei einem AM-Melder mit 4x2x nicht klarkommen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 04-07-2019, 06:46
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - ottsan - 04-07-2019, 15:41
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 04-07-2019 16:58
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 04-07-2019, 19:41
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 04-07-2019, 21:50
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - ottsan - 05-07-2019, 16:44
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 05-07-2019, 20:24
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 05-07-2019, 20:34
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 05-07-2019, 21:42
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Funk-Melder nach VdS A: Wie handhaben? | AaronK | 0 | 1.637 |
02-02-2024 18:04 Letzter Beitrag: AaronK |
|
DEOL Widerstand in Zentrale setzen? | DanielS | 6 | 4.610 |
29-12-2022 16:44 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste