Hallo,
Die Scharfschaltung ist am Abend zuvor, geht auch aus den Ereignissen hervor. Das macht schon Sinn. Die vertauschte Zeit ist mir auch sofort aufgefallen, auch dass an dem Wochende Zeitumstellung war. Habe jetzt im Handbuch einen Hinweis auf die automatische Zeitumstellung der Zentrale am Stichtag 1.April gefunden. Weiterhin, dass das GSM-Modul sich ebenfalls 1-10 Tage später umstellt. Letzteres mit einer Meldung an die AEZ (nutze sowas aber nicht): Eingang Service Modus mit Wachmann Code. Leider stimmen Texte im Handbuch nicht mit den tatsächlich gemeldeten überein, schlechte Übersetzung. Ich glaube aber das muss es sein. Automatische Zeitsynchronisation von Zentrale und später GSM Modul. Daher auch die automatische Abschaltung des Errichtermodus (Servicemodus) mittels Software. Ich sollte aber nicht der Einzige sein, bei dem das passiert. |
|||
|