Sicherungen prüft/misst man generell immer im ausgebauten Zustand.
Die Zentrale wird dabei natuerlich vollständig vom Netz genommen. Messungen im Ohmbereich werden auch nie bei Bauteilen vorgenommen die unter Spannung stehen. Da zerstörst du dir im Worst Case das Multimeter. Da du hier die Spannungen gemessen hast, wird das Mainbord versorgt und die beiden Sicherungen sind heile. Du schreibst (23-03-2019 18:36)NangaJol schrieb: - ich hab nachdem ich keine Verbindung zur Zentrale herstellen konnte Was heisst "nachdem"? Was war den vorher? Ich weiss leider immer noch nicht ab wann genau du nicht mehr via Olink auf die Zentrale zugreifen konntest? Erkläre bitte Stichpunktartig chronologisch Schritt für Schritt was du gemacht hast. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 12:42
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 16:42
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 18:36
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019 20:57
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 21:21
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 25-03-2019, 01:41
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 25-03-2019, 21:11
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 26-03-2019, 18:51
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 27-03-2019, 18:03
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 30-03-2019, 07:02
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 30-03-2019, 13:38
|