MK VdS-C
|
17-11-2018, 21:39
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
MK VdS-C
Hallo zusammen,
ich habe einen Telenot MK mit VdS-C (Fremdfeldüberwachung) zur Fensterverschlussüberwachung eingesetzt. Sabo-Aderpaar konnte ich herausmüssen, Linienkontakt-Aderpaar und Fremdfeldüberwachung-Aderpaar auch. Habe Reihenschaltung von Sabo, Fremdfeldüberwachung und Linenkontakt mit Abschlusswiderstand. Allerdings liegt auf dem Fremdfeldüberwachungs-Aderpaar kein Widerstand an , sobald der "normale" Magnet für den Linienkontakt anliegt, d.h. Kontakt ist offen, sobald Linienkontakt (= Tür) geschlossen ist. Was mache ich denn da falsch bzw. was verstehe ich falsch? Auch mit einem anderen Magneten kommend, ändert sich nichts. - Jenny |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
MK VdS-C - je.nny - 17-11-2018 21:39
RE: MK VdS-C - 5624 - 17-11-2018, 22:45
RE: MK VdS-C - je.nny - 18-11-2018, 10:01
RE: MK VdS-C - Schichtel - 19-11-2018, 13:33
RE: MK VdS-C - 5624 - 19-11-2018, 14:49
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste