Terxon SX Ereignisspeicheranzeige
|
13-09-2018, 09:31
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige
Ein erneutes Hallo in die Runde!
Nach meinem gelösten Problem, das ich hier im Thread beschrieben habe, hat meine SX wieder das gleiche Problem. Seit einigen Tagen taucht der gleiche Fehler wie oben beschrieben auf. (SSL hat ein Eigenleben und schaltet von Zeit zu Zeit die Anlage scharf/unscharf) Im Vergleich zum ersten Zeitraum sind die Intervalle länger auseinander - ca. alle 2 bis 3 Tage ein- bis zweimal am Tag/Nacht. Den Ereignisspeicher habe ich ausgelesen. Es lässt sich immer auf den SSL zurückführen. (SSL deakt. A und SSL akt. A) Ich befürchte das die Platine einen Treffer hat!? MfG Erzi |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Erzi - 02-06-2018, 13:25
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Sektionschef - 02-06-2018, 15:43
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Erzi - 02-06-2018, 16:11
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Erzi - 03-06-2018, 16:48
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Sektionschef - 04-06-2018, 08:01
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Erzi - 04-06-2018, 09:02
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Sektionschef - 04-06-2018, 14:12
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Erzi - 04-06-2018, 14:36
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - neozed - 05-06-2018, 11:27
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Erzi - 13-09-2018 09:31
RE: Terxon SX Ereignisspeicheranzeige - Sektionschef - 13-09-2018, 10:33
|