Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung
|
03-09-2018, 16:03
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung
Guten Tag,
ich habe bei mir zwei Zonen mit jeweils zwei BW8070 in Reihe. Beide sind identisch verkabelt und programmiert ("A", sofort scharf). Eine der beiden Zonen löst aber keinen Alarm aus. Bei Bewegung reagiert jeweils die verbaute LED und der verbaute NC-Kontakt öffnet (Multimeter an die Alarm-Kontakte zum Durchpiepen, Ton bricht dann ab). Besteht die Zone (testweise) nur aus einem der beiden Melder, funktioniert auch alles wie es soll. Beim Gehtest (Menü 097) schlägt keiner der vier Melder an. Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung - zzzZZZzzz - 03-09-2018 16:03
RE: Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung - Sektionschef - 03-09-2018, 16:39
RE: Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung - zzzZZZzzz - 03-09-2018, 17:04
RE: Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung - Sektionschef - 03-09-2018, 18:19
RE: Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung - zzzZZZzzz - 03-09-2018, 19:55
RE: Bewegungsmelder BW8070 - Probleme bei Reihenschaltung - Sektionschef - 04-09-2018, 07:53
|