> ... aber nichts über einen einfachen Alarmfall.

Anleitungen der Terxon Family sind leider nicht selbsterklärend, Tycho.

Code 151 30 TB A (Aktiv 1, in diesem Fall Teilbereich oder Partition A für zusätzlichen Ausgang 151)

Code 170 ss (Zeit Aktiv 1, ss = 01 bis 12 Sekunden, 00 = Dauer, 02 für 2 Sekunden sollte für ein Eltako reichen)

Code 171 A (Ebenen Aktiv 1 für Teilbereich oder Partition A)
Gruß
Manfred