unerklärlicher (Fehl)Alarm
26-03-2018, 17:16
Beitrag: #5
RE: unerklärlicher (Fehl)Alarm
Update:
Heute war ich wieder bei der Anlage und habe mir wieder den Ereignisspeicher angesehen. Ich hatte ja den JA-83P im Keller als "Bedienung PG" eingestellt, sodaß er keine Alarme mehr erzeugt sondern nur Einträge im Ereignisspeicher macht.
Folgendes war im Ereignisspeicher eingetragen:
"Nummer";"Ereignis";"Quelle";"Zeit"
"1";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 02:36"
"2";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 02:45"
"3";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 02:54"
"4";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 03:04"
"5";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 03:13"
"6";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 03:22"
"7";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 03:31"
"8";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 03:40"
"9";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 03:50"
"10";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 03:59"
"11";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 04:08"
"12";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 04:17"
"13";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 04:27"
"14";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 04:36"
"15";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 04:45"
"16";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 04:54"
"17";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 05:03"
"18";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 05:13"
"19";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 05:22"
"20";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 05:31"
"21";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 05:40"
"22";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 05:49"
"23";"PgX Ausgang EIN";"10: Keller";"25.03. 05:59"
"24";"Unscharfschalten";"48: FB1 Scharf/Unscharf";"25.03. 06:05"

Der BWM in Keller hat also alle ca. 10Minuten eine Bewegung detektiert und hätte Nachts einen Alarm ausgelöst. Durch die vielen Einträge des BWM im Keller reichte der Ereignisspeicher nur 1 Tag zurück.
Ich habe dann den BWM geöffnet und inspiziert, er war innen super sauber und es waren keine Anzeichen von Insekten oä zu erkennen. Ich habe daraufhin den Dip-Switch des JA-83P auf high gestellt, um die Empfindlichkeit zu senken, jedoch hat der BWM trotzdem innerhalb einer kurzen Beobachtungszeit von ca. 1h wieder eine Bewegung gemeldet.
Frage: Hat jemand von euch schon einmal so ein Verhalten bei einem BWM gesehen? Liegt hier ein Defekt vor? Das System hat mehrere JA-83Ps, ich könnte den vom Keller testhalber mit einem anderen tauschen, dann würde ich sehen ob die Fehllarme vom Melder oder von der Umgebung kommen würden.
Leider hatte ich mein Multimeter nicht mit und konnte so nicht die Batteriespannung messen. Der Melder selbst hat aber keine schwache Batterie gemeldet.
mfg
Sektionschef


Angehängte Datei(en)
.bmp  Ereignisspeicher.bmp (Größe: 300,12 KB / Downloads: 337)

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: unerklärlicher (Fehl)Alarm - Sektionschef - 26-03-2018 17:16
RE: unerklärlicher (Fehl)Alarm - Daniel J - 26-03-2018, 20:17



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste