6x LS2060 an Terxon LX
|
|
17-12-2017, 16:16
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: 6x LS2060 an Terxon LX
sorry Parallelverkabelung funktioniert nicht mit einem Alarmeingang.
In Reihe müßten alle auf mal auslösen, wird z. B. gemacht, um Störungen/Fehlauslösungen zu vermeiden. Entweder nimmst Du drei Alarmeingänge. Aber das wäre mit Zuviel. Ich würde zwei LS in Reihe schalten und gut. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
6x LS2060 an Terxon LX - Terxonsebas - 17-12-2017, 00:13
RE: 6x LS2060 an Terxon LX - megagramm - 17-12-2017, 13:22
RE: 6x LS2060 an Terxon LX - Terxonsebas - 17-12-2017, 14:45
RE: 6x LS2060 an Terxon LX - megagramm - 17-12-2017 16:16
RE: 6x LS2060 an Terxon LX - Terxonsebas - 18-12-2017, 11:06
|