Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung?
|
08-09-2017, 22:30
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung?
Hallo,
(08-09-2017 19:30)smith007 schrieb: Also von der Theorie her sollten da auch mehrere NC-Kontakte gehen. in der Theorie geht das auch ohne Probleme. Du kannst 50 in Reihe schalten und alle mit 1 kOhm überbrücken. Das klappt sollange du sicherstellst, das in der Praxis NNIIEE mehr als 5 Fenster gleichzeitig offen sind. Mit dem sechsten Fenster wird dann ein Sabotagealarm ausgelöst, da der Schleifenwiderstand insgesamt 7 kOhm beträgt. Wählst Du den Widerstand kleiner, dann kann es sein, dass das Öffnen eines Fensters nicht erkannt wird, da die Änderung des Gesamtwiderstandes zu gering ist. Das gesamte System ist auf 1 kOhm Widerstände ausgelegt. Von Aufbau her kann es sinnvoll sein mehrere Kontakte in Reihe zu schalten und dann die gesamte Reihenschaltung mit einem Widerstand zuüberbrücken. Das hängt einfach davon ab, wie NOTWENDIG der Sabotageschutz an dieser Stelle ist. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - egalarm - 25-06-2017, 22:04
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - Alarmservice-Hamburg - 28-06-2017, 09:37
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - Funkalarmprofi - 28-06-2017, 16:10
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - egalarm - 05-09-2017, 00:09
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - egalarm - 07-09-2017, 22:13
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - smith007 - 08-09-2017, 19:30
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - timbaum - 08-09-2017 22:30
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - smith007 - 08-09-2017, 23:08
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - egalarm - 09-09-2017, 22:08
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - smith007 - 10-09-2017, 04:08
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - Funkalarmprofi - 10-09-2017, 12:18
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - Jens Knoche - 10-09-2017, 19:11
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - egalarm - 12-09-2017, 21:40
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste