Probleme mit Öffnungssensor
|
|
13-07-2017, 19:20
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Probleme mit Öffnungssensor
Also der reale Widerstandswert schwankt nicht durch eine induzierte Spannung, lediglich die Messung des Widerstandes führt dadurch zu einem Fehler.
Ich wüsste nicht, wie man mit einem Multimeter eine Halbwelle messen sollte Störspitzen kann man nur mit einem Oszilloskop oder einem digitalen Signallogger erfassen. Mit dem Multimeter kommt man da zu keinem verwertbaren Ergebnis. Es sei denn du hast so ein neumodisches Teil mit integriertem 20MHz Ozzi und Grafikdisplay.Das ist aber alles viel zu kompliziert. Daher würde ich mit deinem letzten Vorschlag anfangen
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
|
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Probleme mit Öffnungssensor - mroggi - 12-07-2017, 13:52
RE: Probleme mit Öffnungssensor - Hogend - 12-07-2017, 16:28
RE: Probleme mit Öffnungssensor - smith007 - 12-07-2017, 22:07
RE: Probleme mit Öffnungssensor - Hogend - 12-07-2017, 22:48
RE: Probleme mit Öffnungssensor - smith007 - 12-07-2017, 23:12
RE: Probleme mit Öffnungssensor - Hogend - 13-07-2017 19:20
RE: Probleme mit Öffnungssensor - smith007 - 14-07-2017, 02:41
RE: Probleme mit Öffnungssensor - mroggi - 15-07-2017, 17:10
RE: Probleme mit Öffnungssensor - heimtek - 16-07-2017, 08:51
RE: Probleme mit Öffnungssensor - Jens Knoche - 16-07-2017, 12:22
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Jablotron Öffnungssensor - Ausgleichsplatte für Magnet? | paraglider | 1 | 3.323 |
19-03-2014 23:13 Letzter Beitrag: timbaum |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe


Störspitzen kann man nur mit einem Oszilloskop oder einem digitalen Signallogger erfassen. Mit dem Multimeter kommt man da zu keinem verwertbaren Ergebnis. Es sei denn du hast so ein neumodisches Teil mit integriertem 20MHz Ozzi und Grafikdisplay.
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.