RE: Grundlagenfrage zur Versorgung der 12V Melder
Ich kann nur empfehlen, wenn man sich für ein Produkt (hier also die MX von ABUS) interessiert sich die Bedienungsanleitung als PDF herunterzuladen und in dieser zu schmökern ... viele Grundsatzfragen werden einem da sofort klar, einige neue Fragen entstehen dabei natürlich gelegentlich auch ...
... die 12V Melder werden von der Zentrale versorgt ... bis 500mA Gesamtstromaufnahme ... Ein Rauchmelder RM1000 zum Beispiel wird mit 35mA angegeben (Datenblatt), ein Bewegungsmelder BW8030 mit 13mA ... Kannst also einiges betreiben ... |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Grundlagenfrage zur Versorgung der 12V Melder - tw01d048 - 10-01-2013, 11:45
RE: Grundlagenfrage zur Versorgung der 12V Melder - Technics - 10-01-2013 13:14
RE: Grundlagenfrage zur Versorgung der 12V Melder - timbaum - 10-01-2013, 13:23
RE: Grundlagenfrage zur Versorgung der 12V Melder - Technics - 10-01-2013, 13:32
|