Indexa 8000, Fragen zur Installation
|
22-04-2017, 10:35
Beitrag: #39
|
|||
|
|||
RE: Indexa 8000, Fragen zur Installation
Hallo Tim,
Danke für Deine Rückmeldung. Alle stillen Alarme wurden über die Eingangstür (Bedienteil mit verdrahtem Türkontakmelder) ausgelöst. + Keine Alarm-SMS + Aber eine SMS "Alarm durch Anwender beendet" kommt (Wieso kommt dann diese SMS?) Der laute Alarm wurde über den Bewegungsmelder (C zugeordnet) ausgelöst. + Alarm-SMS kommt + SMS "Alarm durch Anwender beendet" kommt. D.h. an Deinen Vermutungen ist wohl etwas drann. Nochmals kurz meine Anlagenziele. Habe ein geteiltes System. Abgesichert werden soll ein 1 Fam.-Haus mit zwei Ausgangstüren. Vorgesehen sind zwei Überwachungsarten: 1. Teilscharf zur Anwesenheitsabsicherung (über Aussenhaut), mittels den 14 Fenster- bzw. Tür-Öffnungsmeldern. Bei Einbruchalaram soll hier lediglich die Innensirene ansprechen. Keine Alarmmeldung über GSM. 2. Vollscharf zur Abwesenheitsabsicherung, hier sollen zusätzlich zu 1. die Bewegungsmelder, die Aussensirene und wohl eine Sprachnachrichtweiterleitungt über das GSM-Modul zum Einsatz kommen. Habe daher alle Komponenten A zugeordnet bis auf die Bewegungsfühler und die Aussensirene, siehe Anlage. Ich ging bisher davon aus dass bei diesem geteilten System bei ABC-Alarmierung auch die A-Komponenten eingeschlossen sind bezüglich Sirenen und Alarmbenachrichtigung. Wenn dies für die Alarmbenachrichtigung nicht zutrifft muß ich beim GSM-Modul statt BC wohl ABC rein setzen. Dann kann meine Vorstellung das bei Anwesenheitabsicherung keine Alarmierungmeldung rausgeht wohl nicht realisiert werden? Herzlichen Dank für Deine Hilfe. Gruß Rm23 ![]() |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste