Probleme mit 4-adrigen Reedkontakt
02-04-2017, 18:12
Beitrag: #8
RE: Probleme mit 4-adrigen Reedkontakt
(01-04-2017 00:54)MarcoR schrieb:  Nur warum habe ich bei den beiden selben Adern immer "Dauerdurchgang"?

Weil das die zwei Adern für die Sabotageüberwachung sind - die müssen intern verbunden sein und werden eigentlich nicht in die Meldelinie eingebracht.

An den beiden anderen Adern hast Du entweder Durchgang (Magnet korrekt positioniert) oder keinen Durchgang (Magnet abwesend).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden