Probleme mit 4-adrigen Reedkontakt
|
31-03-2017, 23:32
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit 4-adrigen Reedkontakt
Aalso:
- Wie bei (allen!?) Reedkontakten gehören immer die beiden gegenüberliegenden Adernpaare im Reedkontakt zusammen. - Wenn der Reedkontakt geschlossen ist (Magnet innerhalb des Aktivierungsbereichs), ist zwischen den Kontakten 1+3 sowie 2+4 ein Durchgangsstrom messbar. - Wenn dem nicht so ist hat der Kontakt das zeitliche gesegnet (oder Dein Messgerät)... - An deiner Einbruchmeldeanlage müssen beide (gegenüberliegenden) Adernpaare angeschlossen werden: - Adernpaar x: Öffnungskontakt - Adernpaar y: Sabotagekontakt Beides wird, wenn es vernünftig gemacht ist, mit einem Überwachungswiderstand angeschlossen (oft 10 oder 12 kOhm). Je nach Anzahl der verfügbaren Eingänge an Deiner EMZ/Meldergruppenmodul und den Möglichkeiten deiner EMZ werden die Reedkontakte auch in einer Z-Verdratung aufgelegt. relativ sicher? = relativ unsicher! |
|||
|