15-03-2017, 23:26
Beitrag: #9
RE: Anfängerfragen
(15-03-2017 18:54)helgreim schrieb:  Ah, ha Blush

Zwei Teilbereiche deshalb, weil ich es so verstanden habe, dass wenn der Eingangsbereich Ein/Aus sein soll damm muss die Zone sowie auch der entsprechende Teilbereich Ein/Aus sein.
Ein Teilbereich mit BM darf nicht Ein/Aus sein. Darum TB2 (mit BM) extra und sofort scharf.
Ich habe wohl noch nicht ganz gecheckt was so hinter den ganzen Eigenschaften der TB´s und Zonen und deren Zusammenspiel steckt.
Aber ich wusel mich da so langsam ran.

Heute habe ich mir die IPCB42550 gekauft. Ich habe mir schon die Bedienungsanleitung durchgelesen. Das wird auch wieder spannend.UndecidedConfusedBig Grin
Vielen Dank noch.
f.G.

Teilbereich ist Teilbereich - Zone ist Zone

Die haben bei erstmal nichts miteinander zu tun.

Ein Teilbereich ist eine Gruppierung von Meldern zu einem "Teilbereich" um unterschiedliche Bereiche/Gebäudeteile ect. getrennt zu schalten. Wenn du z.B. zu deinem Wohnhaus eine getrennte Garage hast oder eine Anliegerwohnung oder auch selber in deinem Haus z.B. EG und OG separat schalten möchtest.

Der Teilbereich kann dann konfiguriert werden, wie dieser Bereich dann reagieren soll bei einem Ereignis in diesem Teilbereich (Alarm ect.) Dort kannst du dann wiederrum separat einstellen wie dieser Teilbereich reagieren soll wenn der Komplett Aktiv ist, Intern Aktiv, Deaktiv oder bei einem Überfall.

Eine Zone ist nichts anderes wie ein Melder. Die Zone muss einem Teilbereich zugeordnet werden. Diese Zone muss konfiguriert werden, nämlich wie diese Zone auslösen soll wenn die Zone verändert wird (Tür auf - Tür zu, Hebelversuch ect.) und was für eine Zone das ist (Feuer, Schlüsselschalter ect.)

Les dich nochmal in die Errichteranleitung ein Smile


___


Du hattest geschrieben das du alle Melder auf TB 1 + TB2 gelegt hast und die Haustür nur auf TB1.

Nun ist folgendes:

Schaltest du nur TB1 scharf ist nur die Haustür überwacht.

Schaltest du nur TB2 scharf: Es passiert nichts. Nichts ist überwacht weil kein Melder nur dem TB2 zugeordnet ist.

Die restlichen Melder des Hauses sind nur überwacht wenn du TB1 + TB2 gleichzeitig aktiv hast!

Du hättest also die Haustür nur auf TB1 und den Rest NUR auf TB2 konfigurieren müssen. Dann kannst du deine Haustür separat scharf schalten.

Ich würde aber wie gesagt alles auf TB1 legen wie oben beschrieben. Wenn du dann deine Haustür nicht überwachen lassen möchtest (warum auch immer) kannst du sie ja ausblenden.

_____


IBCB42500 macht Spaß, konfiguration auch spannend. Bei Fragen gerne PN.

Grüße
Wilko
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Anfängerfragen - helgreim - 14-03-2017, 14:25
RE: Anfängerfragen - megagramm - 14-03-2017, 19:00
RE: Anfängerfragen - helgreim - 14-03-2017, 19:53
RE: Anfängerfragen - Wilko - 15-03-2017, 15:03
RE: Anfängerfragen - helgreim - 15-03-2017, 15:58
RE: Anfängerfragen - Wilko - 15-03-2017, 18:37
RE: Anfängerfragen - helgreim - 15-03-2017, 18:54
RE: Anfängerfragen - Wilko - 15-03-2017 23:26
RE: Anfängerfragen - helgreim - 16-03-2017, 18:02