Terxon MX an Homematic Schaltkontakt für internen Alarm
25-01-2017, 12:43
Beitrag: #4
RE: Terxon MX an Homematic Schaltkontakt für internen Alarm
Hast du dazu auch Code 170 und 171 beachtet?
Bin ich selbst mal vor langer Zeit darauf reingefallen?Big Grin
Ich weis ja nicht wie fit du in der Technik bist, aber wenn du mit den zusätzlichen Schaltausgängen arbeitest solltest im Manual die Seite 98 wegen der Belastung beachten. Only 0,05A ! Also 50mA. Wo ich eigentlich generell ein Freund der Potentialfereien Trennung verschiedener Geräte bin und daher eine Relatisplatine verwende. Somit gibts auch praktisch keinen Supergau wenn mal was hops geht.
..Heut gehts in Etappen mit den Antworten. Mit Arbeit versaut man sich wirklich den ganzen Tag.

Daher noch ein Nachschlag dazu: Mit Transistorausgängen spielen ist nicht ganz ungefährlich. Zumindest für den Transistor.Big Grin Daher immer schön sichern und Kategorie Flink nehmen. Bei Ansteuerung von Relais die Freilaufdiode nicht vergessen.
Solltest die Ausgänge OP1-OP3 auf der Platine verwenden wollen dann siehe Manual Seite 59 und 60. Hierfür ist der Code dazu anders wie bei den zusätzlichen 8 Transistorausgängen.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX an Homematic Schaltkontakt für internen Alarm - evertech - 25-01-2017 12:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Homematic HMW-IO-12-Sw14-DR an Terxon LX funzel1607 6 6.015 28-05-2019 11:17
Letzter Beitrag: funzel1607
  Homematic Thomas K. 4 4.276 01-12-2017 18:25
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon MX und Homematic fischx 6 6.451 19-10-2017 08:33
Letzter Beitrag: fischx
  Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal jailbreaker07 1 2.567 10-09-2017 11:46
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon M, Relaiskarte & Homematic mahoso 6 6.586 04-06-2015 07:22
Letzter Beitrag: evertech