Secvest IP mit Bewegungsmelder - immer 1min warten vor Scharfstellen??
17-12-2012, 16:52
Beitrag: #1
Secvest IP mit Bewegungsmelder - immer 1min warten vor Scharfstellen??
Hallo zusammen,

ich habe gerade selber eine Secvest IP Anlage mein 2 Öffnungsmeldern und einem Bewegungmelder installiert.

Nun habe ich gemerkt, dass sich die Zentrale nicht Scharf stellen lässt, solange ein Melder einen Alarm anzeigt.
Der Bewegungsmelder ist im Eingangsbereich montiert und beim verlassen des Hauses (auch wenn die Zentrale noch nicht Scharf gestellt ist), zeigt er einen Alarm an (auf Zentrale durch blaue LED zu erkennen).
Durch die Ruhezeit vergeht nun min. 1min, bis der Bewegungsmelder den Status aktualisiert.

Wie soll nun das Vorgehen beim verlassen des Hauses sein???
1. Schuhe anziehen
2. Haustüre abschliessen und Anlage Scharf stellen (geht nicht weil Bewegungsmelder Alarm anzeigt)
3. 1 Minute vor der Haustüre warten (????????)
4. Anlage Scharf stellen

Punkt 3 gefällt mir überhaupt nicht.. falls das wirklich nötig ist, werde ich den Bewegungsmelder wieder verkaufen.
Gibt es keine alternativ Lösung ohne Wartezeit?

Vielen Dank für eure Tipps.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Secvest IP mit Bewegungsmelder - immer 1min warten vor Scharfstellen?? - Holom - 17-12-2012 16:52

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Secvest IP: Fragen vor Kaufentscheidung Alarma 5 8.747 11-11-2013 18:25
Letzter Beitrag: MGMGMG
  ABUS IP meldet immer wieder Systemfehler zweipommes 0 6.057 07-03-2012 18:43
Letzter Beitrag: zweipommes



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste