Die Software Winfem Advanced gibt´s z.B. in einem berühmten Auktionshaus
![]() Die Sabotage kannst du aber (auch) durch Betätigen des "REVISION"-Tasters auf der Rechnerplatine löschen. Vorausgesetzt, die Linie ist dann wieder mit 12k abgeschlossen. Das ist die Steckkarte mit der grünen blinkenden LED. Betätige den oberen der 2 schwarzen Taster (über der seriellen Schnittstelle) und schließe den Zentralendeckel. Die Bedienteile summen für ein paar Sekunden und danach dürfte die Sabotage gelöscht sein. Man versucht bei der Errichtung einer EMA, soweit wie möglich die verschiedenen Fenster und Türen aufzuteilen. Die Zentrale selbst besitzt 8 Analogeingänge. Es gibt Erweiterungsmodule für die Zentrale und BUS-Module für den direkten Anschluss am Fenster. Ich würde diese 12 Kontakte weiter aufteilen, denn wenn der schadhafte Kontakt zu dem Zeitpunkt der Fehlersuche wieder in Ordnung ist, ist es schwierig, diesen zu finden. |
|||
|