ABUS SG1650 an einer MOSS 2000
|
|
30-11-2016, 19:57
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: ABUS SG1650 an einer MOSS 2000
mit 6 den Blitz ansteuern, da dieser permanent laufen darf und mitauch an 6 ein abfallvezögertes Relais (z. B. Finder) ansteuern und über dessen Öffner oder Wechsler die 14 anschließen und das Relais auf 3min einstellen.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
ABUS SG1650 an einer MOSS 2000 - Konstruktix - 30-11-2016, 17:12
RE: ABUS SG1650 an einer MOSS 2000 - megagramm - 30-11-2016 19:57
RE: ABUS SG1650 an einer MOSS 2000 - Konstruktix - 30-11-2016, 21:31
RE: ABUS SG1650 an einer MOSS 2000 - Konstruktix - 10-12-2016, 23:52
|