@fina
ich gehe davon aus, dass ihr den PGM3 oder 4 verwendet, da diese einen potentialfreien Öffnungskontakt besitzen.
Der vom TE verwendete GBM entspricht dem PGM1, welcher auch einen Abschlusswiderstand braucht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: verdrahtete GBM an PowerMaster-30 G2 - ottsan - 09-11-2016 23:00

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch avispa 4 321 04-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: avispa
  PowerMaster 30 Powerlink mit Telefonleitungsfehler avispa 1 179 03-03-2026 11:45
Letzter Beitrag: drpr
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 445 31-01-2026 18:33
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 1.233 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.306 28-09-2025 00:28
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.391 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 4.108 03-01-2024 21:11
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 4.068 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.580 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.895 10-10-2021 18:35
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste