Zu hoher Schleifenwiderstand?
|
05-09-2016, 08:10
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand?
Nun erstmal von Anfang an.
1. Rauchmelder MÜSSEN unabhängig von einer Scharfschaltung funktionieren! 2. Rauchmelder werden NICHT sabotageüberwacht. Und das Leitungsnetz wird so nix. Gemäß Datenblatt hast Du bei 0,6 mm Aderndurchmesser auf 100 m 13 Ohm und bei 0,8 mm 7,3 Ohm. Nimmst Du Hin- und Rückleitung, gelten die doppelten Werte. Du musst von den 50 Ohm wegkommen. Prüfe erst einmal alle Verbindungsstellen nochmal! Kannst Du ggf. Adern parallel schalten, um den Gesamtwiderstand zu senken? Dir ist aber schon auch klar, dass Deine Rauchmelder keine Rauchwarnmelder nach EN 14604 ersetzen...? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Zu hoher Schleifenwiderstand? - vetti - 04-09-2016, 19:14
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - evertech - 04-09-2016, 19:17
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - vetti - 05-09-2016, 07:56
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - Time_to_wonder - 05-09-2016 08:10
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - Animal - 05-09-2016, 08:32
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - Time_to_wonder - 05-09-2016, 08:50
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - Animal - 05-09-2016, 08:59
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - funkistnichtalles - 05-09-2016, 09:57
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - Time_to_wonder - 05-09-2016, 11:43
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - Animal - 05-09-2016, 12:11
RE: Zu hoher Schleifenwiderstand? - vetti - 08-09-2016, 20:34
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste