Zu hoher Schleifenwiderstand?
|
04-09-2016, 19:14
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Zu hoher Schleifenwiderstand?
Hallo,
ich habe eine MX am Laufen, die in einer Linie 8 Rauchmelder in Reihenschaltung überwachen soll. Die Leitungslänge beträgt ingesamt etwa 100m, da die Verkabelung sternförmig bis zu einem LSA-Verteiler erfolgt, von dort geht es mit einer Doppelader in die Zentrale. Der Widerstand über die ganze Länge beträgt etwa 50 Ohm (um die 6 Ohm pro Leitung zu jedem Melder). Das ist der Anlage offensichtlich zu viel - die Anlage erkennt die Linie als offen und will nicht scharfschalten. Was ist zu tun - Drahterweitung mit Aufsplittung in vielleicht 2 Linien pro Zone und damit 4 Zonen zusätzlich? Abschlußwiderstände einsetzen? LSA-Klemmen mit zu hohem Überganswiderstand - doch löten? Ganz anderes Problem? Die Rauchmelder werden nicht sabotageüberwacht - ist ein Einfamilienhaus. Schönen Abend. |
|||
|