Terxon M und Riegelschaltkontakt
23-08-2016, 10:07
Beitrag: #2
RE: Terxon M und Riegelschaltkontakt
Normalerweise müsste der Riegelkontakt bei Scharfschaltung abgefragt werden, wenn die Anlage aber scharf ist, dürfte er keinen Alarm auslösen.

Ein solches Verhalten kennt die MX nicht, da diese Anlage üblicherweise im gesicherten Bereich scharf und unscharf geschaltet wird, und dann erübrigt sich das Ganze naturgemäß.

Wenn Du nun also offenbar von außen scharf schaltest, kannst Du den Riegelkontakt nur als gewöhnlichen Öffnungsmelder, also Zoneneigenschaft 03 programmieren. Dann gibt es aber beim Aufschließen Alarm...

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden