230 V Rundumlicht an Terxon MX ?
14-08-2016, 15:06
Beitrag: #7
RE: 230 V Rundumlicht an Terxon MX ?
(14-08-2016 12:35)Hoelmy10 schrieb:  An den Dioden am Schlüsselschalter habe ich 2,6 Volt bzw 0,6 Volt.
Ich nehme an, diese Spannungen mißt Du an den beiden Schraubanschlüssen der LEDs am SE1100, richtig?
Wenn ja, welche Spannungen mißt Du an den Schraubanschlüssen gegen 0V der Zentrale?
Und, kontrolliere ob 159 auf 00 steht, also keine Invertierung der Ausgänge aktiviert ist.
Hast Du auch schon mal direkt +12V und 0V an die LED-Anschlüsse gelegt(ohne Schaltausgänge) um zu sehen, ob die LEDs dann hell leuchten?
Bzw. eigentlich bräuchtest Du nur den "Masse für LED" Schraubanschluss an 0V legen, dann wird die LED permanent mit 12V versorgt.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L