GTW-20 ELV an Terxon SX
|
24-07-2016, 10:16
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
(23-07-2016 12:12)MyAlarmi schrieb: - Das Wählgerät braucht 3s 12V, dann wird es aktiviert. Muss ich den Transistorausgang dann auf Einbruch/Feuer/Überfall folgend stellen?Genau. (23-07-2016 12:12)MyAlarmi schrieb: - Wenn ich eine SMS mit einem bestimmten Code sende, wird ein Output (3 Outputs: -12V) des Wählgeräts für 2s aktiviert. Ich hätte gerne, dass ich die Anlage komplett scharf und unscharf schalten, und einen Alarm stoppen kann. Wie muss ich die Outputs dann mit der SX verdrahten und programmieren? Danke für Eure Antworten!Scharf/Unscharf schalten mittels externen Signal geht, indem du eine Zone als Schlüsselschalter definierst. Allerdings kannst du den Ausgang des Wählgerätes nicht direkt an die Zone anschliessen, da müsstest Du ein Relais dazwischen hängen. Hast Du eine Angabe wieviel Strom(mA) der Ausgang max. liefern kann? mfg Sektionschef |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste