Höhe geschlossene Unterzüge
20-07-2016, 07:55
Beitrag: #1
Höhe geschlossene Unterzüge
Guten morgen zusammen,

ich hatte gestern mit einer Werksfeuerwehr eine Abnahme einer Brandmeldeanlage. In dieser Abnahme wurde auch das Thema geschlossene Unterzüge angesprochen.
Wir haben Vorort in der Halle Längsträger mit ca 17cm und auch 21cm Höhe auf denen ein geschlossener Holzboden liegt, hier wurde dann immer im Abstand von ca 10m ein Rauchmelder angebracht um den Unterzug zu Überwachen.
Hier wurde bemängelt das eigentlich jeder Unterzug einzeln überwacht werden muss. Ich kenne es so das erst ab 20cm Höhe des Unterzugs eine einzelne Überwachung nötig ist.
Des weiteren hat der Monteur einzelne Rauchmelder auf 10cm Abstand von dem Holzboden gesetzt da er es nicht anders montieren konnte, darf man das?

Könnte mir jemand sagen wo ich diese Thematik in den DIN oder VDS Normen finden kann?
Danke schon einmal im voraus und einen schönen sonnigen Tag Smile