Hallo
Wie es aussieht hat das GTW-20 4 Alarmeingänge.
2 dieser Eingänge können direkt von der SX mittels der zusätzlichen Transistorausgänge angesteuert werden.
Dazu muss auch die Invertierung der Ausgänge aktiviert werden, da die Alarmeingänge +12V im Alarmfall benötigen.
Die 2 anderen Alarmausgänge des GTW-20 benötigen -12V zur Ansteuerung, um diese auch mit der SX nutzen zu können, würden ein separates kleines 12V Netzteil sowie 2 Relais notwendig sein, um im Alarmfall -12V an den Alarmeingängen zu erzeugen.