Terxon MX - zusätzlichen Schaltausgänge
01-10-2012, 18:09
Beitrag: #3
RE: Terxon MX - zusätzlichen Schaltausgänge
Danke schon mal,

(01-10-2012 18:05)Alarmservice-Hamburg schrieb:  
(01-10-2012 09:46)m0nKeY schrieb:  ...habe ich "Einbruch folgend" eingestellt....
Dieser Ausgang ist nach Alarmauslösung (durch Einbruchmelder) aktiv, bis die Anlage deaktiviert wird.

Aber auf wie muss ich den Transistorausgang dann konfigurieren, dass er nur während des Alarms aktiv ist?

(01-10-2012 18:05)Alarmservice-Hamburg schrieb:  
(01-10-2012 09:46)m0nKeY schrieb:  ...Wie sieht das eigentlich bei den internen Transitor-/Relaisausgängen der Terxon MX aus (OP1/OP2/OP3)? OP1 und OP2 sind ja gleichzeitig auch Relaisgänge ...

Die Terxon MX besitzt keine OP1 und OP2 Transistorausgänge!
Statt dessen gibt es die beiden potentialfreien Relais. C an Ground und NO als Ausgang wirken dann wie ein OpenCollector-Ausgang. Meist kann man die Relais aber besser nutzen und nimmt für OpenCollectorAusgänge die acht zusätzlichen Ausgänge.

Hab mich das nur gefragt, weil man OP1 und OP2 auch als Gehtest und Alarmspeicher konfigurieren kann.

Gruß
m0nKeY
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX - zusätzlichen Schaltausgänge - m0nKeY - 01-10-2012 18:09