Anwesenheitssteuerung
|
|
01-04-2016, 18:47
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Anwesenheitssteuerung
Ich kann das jetzt nur für die Secvest2Way beantworten - evtl. läuft es bei der aktuellen Zentrale ähnlich.
- Möglich ist die Definition eines Ausganges vom Typ "manuell" mit Angabe der Ein- und Ausschaltzeit. - Möglich ist ferner die Definition eines Ausganges vom Typ "Aktiv extern". Dieser Ausgang wird aktiviert, solange wie mindestens ein Teilbereich extern aktiviert ist. Leider kann man die Kriterien "Externe Aktivierung" und "Zeit 19:00-23:00 Uhr" nicht mit Logisch UND verknüpfen. Die einfachste und preiswerteste Lösung wäre meiner Meinung nach die Reihenschaltung einer ABUS-Funksteckdose (Ausgang parametriert als Typ "Aktiv extern") und einer herkömmlichen batteriegespeisten Zeitschaltuhr. Eigentlich bin ich kein Fan von solchen "Bastellösungen", aber eleganter geht es bei der Secvest vermutlich nicht. Bei der Zeitschaltuhr würde ich vermutlich keine festen Ein- und Ausschaltzeiten sondern die Option Zufall bevorzugen. Gruß Banane |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Anwesenheitssteuerung - boober - 01-04-2016, 15:44
RE: Anwesenheitssteuerung - banane - 01-04-2016 18:47
RE: Anwesenheitssteuerung - boober - 05-04-2016, 14:46
RE: Anwesenheitssteuerung - keinbruch - 05-04-2016, 16:04
RE: Anwesenheitssteuerung - boober - 05-04-2016, 17:23
RE: Anwesenheitssteuerung - boober - 06-04-2016, 14:47
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe