Hmm,

soweit ich weis arbeiten PGY und PGX synchron und lassen sich auch nur auf EIN
konfigurieren (ausser das Manuelle EIN/AUS)

Bei deiner Skizze würde nach 15 min aber alles wieder Abfallen, da sich PGY und PGX gleich verhalten.
Gewollt war doch das die Blitzlampen dauerhaft weiter leuchten sollen,
wenn das Zeitlimit abgelaufen ist oder?

PGY brauchst du hier nicht, weil er sich genauso verhält wie PGX.

Ich hab da mal eine grobe Skizze gezeichnet,
welche im Grunde so funktionieren müsste wie du es wolltest.
Ich habe jetzt keinen Ausgang gefunden,
der bei nur Unscharf reagiert von daher der Taster.
Die PGX/Y sind übrigens OpenCollector von daher brauchen sie U+.
Maximale Last pro Ausgang bei 12V ist 100mA.

Soll jetz nur als Gedankenvorlage dienen.

   

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Oasis 80 + Telenot OAS-K - Ollik - 19-10-2015, 06:01
RE: Oasis 80 + Telenot OAS-K - Ollik - 19-10-2015, 23:37
RE: Oasis 80 + Telenot OAS-K - neufre - 31-03-2016, 07:16
RE: Oasis 80 + Telenot OAS-K - neufre - 31-03-2016, 09:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 8.440 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste