(14-03-2016 18:39)smith007 schrieb:  Hi Andreas,

IW und EW sind sogenannte OpenCollector Eingänge die gegen GND schalten.
Hier ist also U+ bei allen 3en zwingend sonst kommt kein Ton raus.
Allerdings, wie du schon richtig erkannt hast, darf die max. Stromaufnahme nicht 500 mA
pro Eingang überschreiten. Heisst IW max 500mA und EW max 500mA.

Wenn beide Sirenen nicht die max. Stromaufnahme überschreiten, kannst du
auch 2 an einem Eingang anschliessen.

Denk dran das IW sofort auslöst, wenn in der Eingenagsverzögerungszeit ein Melder mit Sofort-Rreaktion ausgelöst wird.
EW erst dann wenn die Ausg.verz. Zeit abgelaufen ist und bis dahin noch nicht unscharf geschaltet wird.


Gruß Christian.

Moin Christian,

Danke für die Antwort,dann bin ich ja auf der sicheren Seite!!
Auch der Hinweis mit IW super!!

Einen erfolgreichen Tag wünscht
Andreas