|
mehr als 5 Meldekontakte
|
|
30-01-2016, 17:06
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
mehr als 5 Meldekontakte
Hallo,
ich bin neu hier und habe eine drahtgebundene Indexa. 8200 Nun bin ich soweit die Meldekontakte zu verdrahten. Ich möchte 4 Breiche nutzen. Da ich die Haustüre verzögert schalten möchte (wegen aktivierung/deaktvierung) sollte diese wohl auf eine Linie(verzögert) gelegt werden. Ich habe noch 3 Rauchmelder. Die würde ich auch gerne auch eine Linie legen. Dann bleiben mir noch 2 Linien für die restlichen Fenster/Türen. Da komme ich mit 5 Meldern pro Linie nicht aus. Jetzt meine Frage zu den maximal 5 Öffnern in reihe mit parallelem 1k Wiederstand. Kann ich nicht einfach jeweils 2 Öffner in reihe schalten und dazu parallel einen 1 k Widerstand? Somit komme ich auf 10 Öffner /Linie. Die wiederstände wollte ich eh in die Abzweigdosen setzen Oder jeweils einen 500 Ohm Widerstand parallel pro Öffnerkontakt? Über eine Antwort würde ich mich freuen. LG |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
mehr als 5 Meldekontakte - Schlusenbach - 30-01-2016 17:06
RE: mehr als 5 Meldekontakte - Mick - 30-01-2016, 19:32
RE: mehr als 5 Meldekontakte - timbaum - 30-01-2016, 19:39
RE: mehr als 5 Meldekontakte - Schlusenbach - 30-01-2016, 19:44
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe



