EW/IW Kurzschlussfest?
27-01-2016, 23:43
Beitrag: #17
RE: EW/IW Kurzschlussfest?
Schaltunsgtechnisch ist es so korrekt ja, da wie Tim schon geschrieben hat,
es sich hier um OpenCollector Ausgänge handelt , das heisst die schalten intern gegen GND.
Die liefern keine Versorgungsspannung.

Die Versorgungsspannung musst du schon von u+ holen, korrekt.

Ja nu, der OC kann schon flöten gehen da wie ich schon oben geschrieben habe max. 500mA +/- zulässig sind.
Aber auch nur dann wenn grade Alarm losgeht und grade in dem Moment der Bube die Leitung
so günstig durchknippst das ein dauerhafter Kurzschluss entsteht.

Und wen du die Leitung so verlegst das man da erst garnicht ran kann,
ist das ganze Szenario was wir hier konstruiert haben schon mehr als unwahrscheinlich.
Ok wenn bei der Verlegung noch was im argen ist dann ja aber wenn man es vernünftig macht nicht.

Ich glaube die Saboleitung wird nicht direkt mit 12V versorgt, die geht über ein Meldereingang (Tamper)
gegen GND und der ist was Strom angeht kurzschlussfest. Da wird nix passieren.
Aber mal anders gefragt, welche Sirenen willst du da anbringen,
dann können wir die genaueres sagen was die Beschaltung angeht.

Die 1A ist laut Anleitung zur Absicherung von U+ die 200mA für das Netzteil.
Zur Sicherung 1A heisst es noch ist die 1A deffekt, wird eine Störung am Bedienteil angezeigt.

PS: Welchen Widerstand meinst du an der Basis?

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
EW/IW Kurzschlussfest? - ThomasKu - 27-01-2016, 19:20
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - Tommy_ - 27-01-2016, 19:35
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - Mick - 27-01-2016, 20:02
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - Tommy_ - 27-01-2016, 20:14
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - smith007 - 27-01-2016, 20:36
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - Tommy_ - 27-01-2016, 21:01
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - timbaum - 27-01-2016, 22:25
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - smith007 - 27-01-2016, 22:32
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - timbaum - 27-01-2016, 22:35
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - ThomasKu - 27-01-2016, 22:35
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - smith007 - 27-01-2016, 22:46
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - timbaum - 27-01-2016, 22:57
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - smith007 - 27-01-2016, 23:07
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - ThomasKu - 27-01-2016, 23:15
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - timbaum - 27-01-2016, 23:29
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - Tommy_ - 27-01-2016, 23:34
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - smith007 - 27-01-2016 23:43
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - ThomasKu - 28-01-2016, 00:27
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - smith007 - 28-01-2016, 01:05
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - Daniel J - 28-01-2016, 07:47
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - ThomasKu - 28-01-2016, 08:42
RE: EW/IW Kurzschlussfest? - Animal - 28-01-2016, 09:39



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste