nein es sind drei Fehler.

Schau Dir den Plan für die Secvest 2Way nochmal bezüglich der Kontakte an und setze es genauso um.

F-Tamper muß auf 0V der Secvest und dann ist die Sabo weg.

Versorgung der Kontakte und der SG1800 sollte nicht an AUX (0+12V), sind nicht dafür ausgelegt, sondern parallel an DC in des 13,8V Netzteils.

Bedenke bei Netzausfall gibt die SG1800 Alarm. 12V sollten gepuffert werden.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen