Scharfschalteverhinderung am Bedienteil
09-12-2015, 22:38
Beitrag: #10
RE: Scharfschalteverhinderung am Bedienteil
Also nach langer langer Zeit hab ich es jetzt auch mal auf die Kette gekriegt das zu testen.

Es FUNKTIONIERT -Firebird hat Recht.

Wird die Eigenschaft wie beschrieben bei Zwangsscharf auf "Bestätigen" eingestellt (ohne dass es Melder mit der Eigenschaft Zwangsscharf in der Anlagenkonfiguration überhaupt gibt) dann ist das lästige Quittieren der Fehler die bereits behoben sind abgeschaltet.

Nur nochmal zur Klarstellung es geht in dieser Diskussion AUSSCHLIE?LICH um Fehler der bereits behoben sind - die Anlage ignoriert deshalb noch lange keine anstehenden Fehler.