Erstinbetriebnahme Terxon S
|
06-11-2015, 19:18
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Erstinbetriebnahme Terxon S
(06-11-2015 18:47)Drummer schrieb: ...Ist alles zu, dann blitzt Der Blitzer fröhlich vor sich hin.....Na der Ausgang, an dem der Blitzer hängt ist sicher auf "Bereit zum scharfschalten" programmiert. (06-11-2015 18:47)Drummer schrieb: ...Wird über das Bedientableau über den Benutzercode scharf geschalten ( Option? ) läuft die Zeit (45 sec) mit einem Dauerton ab und dann erfolgt ein Alarm, obwohl alle ML geschlossen sind...Da hängt die Sirene wohl am Ausgang, der als "Anlage aktiv" programmiert ist. (06-11-2015 18:47)Drummer schrieb: ...Die Aktion über das Blockschloss funktioniert gar nicht.....Dann hast Du die Meldelinie 8 wohl auch nicht als Blockschloss bzw. Schlüsselschalter programmiert. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste