Terxon SX Bewegungsmelder Dauerstrom?
|
27-10-2015, 19:55
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX Bewegungsmelder Dauerstrom?
(27-10-2015 17:24)Wolf53 schrieb: Allerdings stört mich, dass die angeschlossenen Bewegungsmelder immer unter Spannung stehen. Warum... ![]() (27-10-2015 17:24)Wolf53 schrieb: Ich hätte gerne, dass die Bewegungsmelder erst bei Aktivierung der Anlage Spannung erhalten.Ohne Spannung sind die Melderlinien der Bewegungsmelder offen, da wirds mit der Aktivierung schwierig. Kenne jetzt Deine Bewegugsmelder nicht genau, aber im Regelfall benötigt ein Bewegungsmelder nach Anlegen der Spannung etwas Zeit, bis er in Ruhe ist. Kunstschaltung wäre also: Per Code Ausgang mit Relais aktivieren, welches die BWM mit Spannung versorgt.Dann 2-3 Minuten warten, dann scharffschalten...??? ![]() Meiner Meinung nach absolut untauglich... |
|||
|