100-AB8
20-05-2012, 22:11
Beitrag: #9
RE: 100-AB8
Hallo Dennykos und herzlich willkommen hier!

Was die "bezahlbare Hilfe" in Hamburg angeht, hast du wahrscheinlich nur noch nicht die richtigen Leute gefragt ;o) Alarmservice-Hamburg z.B. ist dort beheimatet, meine Firma auch und es gibt sicherlich in einer Großstadt wie HH noch viele viele Andere...

Aber egal, ich hoffe jedenfalls, dass du dir mit der Wahl der 100-AB8 nicht zuviel zugemutet hast - die Esser/Novar/honeywell-Zentralen laufen zwar stabil, aber was Programmierung und Bedienung angeht, sind die Dinger nun wirklich nicht meine erste Wahl... :-(

Doch versuchen wir mal unser Bestes:
Als Sabotage kannst du grundsätzlich jede der 8 einzelnen Zonen/Linien programmieren, bei der Programmierung stört aber wohl am ehesten die Zentralensabotage durch den offenen Deckel der Zentrale... rechts zwischen Akkustellplatz und dem freien Platz für die TAE findest du den Deckelkontakt selbst, den du während der Programmierung einfach abkleben kannst bzw. rechts auf der Platine findest du den Anschlussstecker des Deckelkontaktes, den du z.B. mit einem Stück Draht überbrücken kannst - dann hat sich das Sabo-Problem während der Programmierung vorerst erledigt (Bitte nach Abschluss der Arbeiten nicht vergessen zu entfernen!!!). Wenn bei der Erstinbetriebnahme der Deckel offen war, musst du nach dem Überbrücken/Abkleben des Deckelkontaktes einmal die Reset-Taste drücken, damit die Sabo-Meldung gelöscht wird.

Den Programmierschalter S1 hast du ja vermutlich bereits auf ON gestellt, sonst würdest du ja gar nicht erst in die Errichterprogrammierung kommen... Auf einen Wechsel der Schalterstellung hin MUSS die Reset-Taste gedrückt werden, erst dann wird die neue Schalterstellung ausgewertet.

Für die Erstinbetriebnahme muss dein Bedienteil (und bitte als erstes wirklich nur ein Bedienteil anklemmen, das Zweite kann später dazukommen!) die Binär-Adresse 00 besitzen.

Jetzt kommt eine entscheidende Frage: Welches Bedienteil benutzt du eigentlich, eine Artikelnr. wäre sehr wünschenswert, denn: "Die Programmierung kann mit Hilfe eines Bedienteils Art.-Nr. 010920/010920.10/010930/010930.10 oder eines
PC/Laptop mit WINFEM-AB Art.-Nr. 013552 vorgenommen werden." Die Art des Bedienteils entscheidet über das genaue Vorgehen bei der Programmierung.

Errichteranleitung Kapitel 5.3: "Programmierung mit Kompaktbedienteil 010920/010920.10"
Der Einstieg in die Programmierung erfolgt über:
- Schalter S1 auf "ON", Taste "Reset" drücken,
- Eingabe des gültigen Errichtercodes (Standard 111111)
- Taste "F4" zum Aufruf des Prog.-Modus
- Taste "F1" und "ON" für Wiederherstellung der Standardprogrammierung, Taste "F2" und dreistellige Funktionsnummer gefolgt von Taste "ON" springt direkt in den gewünschten Programmierpunkt, der dann geändert werden kann.
- Nächsten Progr.-Punkt anwählen mit "F2" und der neuen dreistelligen Funktionsnr. und wieder Taste "ON", dann Änderung.
- Verlassen des Prog.-Menüs mit Taste "F4"

Die weitere Auflistung der Programmierfunktionen findest du in der Errichteranleitung im Kapitel 5, bzw. ab Seite 21.

Zu deinen Beispielen:
Funktion 049 Internalarmzeit (bei dir nur für die Haustürlinie relevant): Errichtermodus aufrufen über Eingabe des Errichtercodes (Standard 111111), dann Taste "F2" drücken und die Funktionsnummer 049 eingeben, anschließend über die Zifferntaste die gewünschte Zeit eingeben und mit "ON" bestätigen oder ohne Zeitangabe mit "OFF" die Zeit auf null Sekunden bzw. mit "ON" auf den Höchstwert 180 sek. setzen.
Funktion 004 Errichtercode: Errichtermodus wie oben genannt öffnen, "F2" und Funktionsnummer 004 eingeben, anschließend den neuen Errichtercode eingeben (z.B. 234567, "123456" ist ja schon der Standard-Bediencode!) und mit der Taste "ON" bestätigen.
Und nach diesem Schema kannst du eigentlich die ganze Reihe durchgehen. Sinnvoll ist auf jeden Fall die Verwendung des Programmierprotokolls, alles andere sorgt irgendwann für Verwirrung!

Deine Verdrahtung scheint übrigens anhand deines Bildes durchaus korrekt zu sein und an die Abschlusswiderstände mit 12,1 Kiloohm hast du ja auch gedacht, demnach müssten nach erfolgter Programmierung auch die Störmeldungen der Linien verschwunden sein - wenn nicht, schauen wir uns das dann an. ;o)

In der Hoffnung, dich damit auf den richtigen Weg 'geschubst' zu haben, wünsche ich dir viel Erfolg mit der 100-AB8!

VG Olli

P.S.: Magst du uns verraten, wo du die Kiste gekauft hast? Also ruhig ohne Namen, Ebay, 'Fachhändler real' oder 'Händler Internet' reicht mir völlig... ;o) Danke!

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
100-AB8 - Dennykos - 19-05-2012, 21:33
RE: 100-AB8 - Alarmservice-Hamburg - 19-05-2012, 22:31
RE: 100-AB8 - Dennykos - 19-05-2012, 22:45
RE: 100-AB8 - Alarmservice-Hamburg - 20-05-2012, 10:26
RE: 100-AB8 - Dennykos - 20-05-2012, 11:56
RE: 100-AB8 - Dennykos - 20-05-2012, 14:12
RE: 100-AB8 - rukoolla - 20-05-2012, 16:51
RE: 100-AB8 - Dennykos - 20-05-2012, 21:31
RE: 100-AB8 - Ollik - 20-05-2012 22:11
RE: 100-AB8 - Ollik - 20-05-2012, 22:15
RE: 100-AB8 - Dennykos - 21-05-2012, 00:58
RE: 100-AB8 - Dennykos - 21-05-2012, 16:58
RE: 100-AB8 - Dennykos - 21-05-2012, 18:10
RE: 100-AB8 - Ollik - 21-05-2012, 23:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  100-AB8 / AB8+ / AB8+ ISDN Standardprogrammierung diet59 2 1.622 22-04-2024 21:39
Letzter Beitrag: diet59
  Probleme mit alter 100-AB8 plus/AWUG Anlage HughGrant 12 4.519 27-12-2023 15:50
Letzter Beitrag: HughGrant
  Dokumentation 50-AB8 betterplanman 2 4.378 14-01-2014 13:07
Letzter Beitrag: betterplanman



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste