Ersetzen alter EffEff Anlage - Paranoia Alarm
|
29-05-2015, 19:28
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: Ersetzen alter EffEff Anlage - Paranoia Alarm
Das möge jetzt bitte nicht gegen den Errichter gerichtet sein aber ich rätsel die ganze Zeit darüber wofür die Meldegruppenerweiterung gedacht ist? Erst habe ich überlegt da wären eventuell mehr als 8 Glasbruchlinien geplant - sind aber offensichtlich nicht. Vorher hatte er 10 Meldegruppen und nun bei der neuen Anlage von Hause aus 16 Meldegruppen die nun nochmals auf 32 Meldegruppen plus 100 mögliche Funkteilnehmer erweitert werden soll. Klar würde das der Übersichtichkeit der Alarmanlage dienen, macht aber beim Austausch einer vorhandenen Alarmanlage kaum Sinn durch den unkalkulierbaren Verdrahtungsmehraufwand. @TO: Schaue mal in dein Angebot, steht da eventuell irgend etwas von "wird nach Aufwand abgerechnet?" Wenn ja, dann gilt es vorher ein für dich vertretbares Limit schriftlich festzulegen.
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Alarmzentrale Effeff 100-A5 | Vipmann | 4 | 3.588 |
06-04-2022 13:23 Letzter Beitrag: AaronK |
|
![]() |
Umstellung alter Alarmanlage wegen Telekom und keine Ahnung | Monimuc | 4 | 4.783 |
20-02-2018 08:56 Letzter Beitrag: Monimuc |
Umrüstung alter Technik, Telenot, Wörl-Alarm Zentrale | KLXR | 2 | 4.072 |
07-10-2017 08:33 Letzter Beitrag: Mechaniker |
|
Migration EffEff 100-A8 | toffimeister | 1 | 4.152 |
12-09-2015 21:18 Letzter Beitrag: ruunnerr |
|
Alte Telenot EMZ (Bi. 1993) ersetzen | Janniman | 3 | 13.601 |
30-10-2011 16:58 Letzter Beitrag: mysicherheit |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste