RE: 2x abgesetzte BT420
Einfach durchschleifen und andere Adresse vergeben.

Welcher com2bus-Anschluss es wird, ist egal. Jeder Teilnehmer kann, wenn es entsprechend parametriert ist, auf jeden Bereich zugreifen, egal an welchem com2bus-Anschluss er ist.

Wenn es sich um eine VdS-konforme Anlage handelt, sieht dieses jedoch wieder anders aus. Hier muss dann für jeden Bereich ein eigener Strang herausgeführt werden. Dies ist aber eine Forderung, keine technische Einschränkung der Anlage.

Wenn man will, kann man sogar 16 Bedienteile, 16 comlock 410 und 3 comslaves auf den selben com2bus klemmen. Wird nur irgendwann problematisch mit der Stromversorgung.

Wie gesagt, am Ende ist es eine reine Parametriersache.