Terxon LX mit Drahtweiterung AZ4230
|
22-04-2015, 08:00
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX mit Drahtweiterung AZ4230
Hallo !
Anschluss sollte passen. Anlage neu starten mit Strom und Akku abklemmen dann sollte eigentlich die Bestätigung der Busmodule automatisch ablaufen. Ansonsten danach nochmalig die Bestätigung mit Menü 80 durchführen. -- Noch ein paar Stickers: Bedienteile und Erweiterungen dürfen nicht zusammen auf einer Busleitung sein. Eingang - Ausgang nicht verwechseln. Adresse der Erweiterung durch Steckbrücke 17 festlegen. Ich denke du meinst Jumper 4 auf Position 3. Das wäre dann OK. Power LED muss leuchten. Wenn sie blinkt ist die Kommunikation über die Busleitung gestört. Spannung darf nicht unter 10,5V sein. Extra Leitung für Datenbus verwenden. Gruß evertech 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon LX mit Drahtweiterung AZ4230 - Turboforce3d - 21-04-2015, 19:44
RE: Terxon LX mit Drahtweiterung AZ4230 - evertech - 22-04-2015 08:00
RE: Terxon LX mit Drahtweiterung AZ4230 - Turboforce3d - 23-04-2015, 21:06
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste