technische Frage JA-82 K
|
28-01-2015, 23:18
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: technische Frage JA-82 K
Hallo,
also ich vermute zwei Fehler. Erstens kann man mit einem Blockschloss keine OASIS scharfschalten. Blockschlösser haben statische also dauerhaft eingeschaltete Kontakte. Und die OASIS wird mit einem Impuls geschaltet. Und zweitens hast du nur einen Widerstand eingesetzt. Das bedeutet beim Schalten wird die Verbindung unterbrochen und so ein Sabotagealarm ausgelöst. Immer daran Denken, die OASIS Anlage braucht immer zwei Widerstände. Einen in Reihe und einen paralell zum Schaltkontakt. Das ist das was ich von hier vermuten kann. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
technische Frage JA-82 K - alteruhu - 28-01-2015, 09:50
RE: technische Frage JA-82 K - timbaum - 28-01-2015 23:18
RE: technische Frage JA-82 K - alteruhu - 29-01-2015, 16:57
RE: technische Frage JA-82 K - timbaum - 29-01-2015, 22:24
RE: technische Frage JA-82 K - alteruhu - 23-02-2015, 16:38
RE: technische Frage JA-82 K - Frank_abc - 20-09-2016, 10:20
RE: technische Frage JA-82 K - timbaum - 20-09-2016, 12:10
RE: technische Frage JA-82 K - Frank_abc - 29-09-2016, 07:35
RE: technische Frage JA-82 K - Frank_abc - 29-09-2016, 14:39
RE: technische Frage JA-82 K - timbaum - 29-09-2016, 17:16
RE: technische Frage JA-82 K - Frank_abc - 29-09-2016, 18:59
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste