Alarmausgänge
|
28-01-2015, 22:52
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Alarmausgänge
> ... das potentialfreie Relais ...
Tach Walter, die beiden Relais U01 & 2 haben einen N/O (normaly open), einen mittleren Anschluß mit ‘C’ (common) bezeichnet und der N/C (normaly closed) Kontakt ist in der Ruhestellung zu C geschlossen. Auch wenn die Beschreibung 3A Belastbarkeit der Kontakte angibt, so möchte ich empfehlen damit deutlich drunter zu bleiben und das auch nur mit Spannungen von 12 V bis 48 V ! 230 V AC unter keinen Umständen an die sensible Privest führen, sondern nur über ein entferntes 12 V Netzteil und 12 V Lastrelais (z.B) schalten, siehe auch Seite 5-19 rechtes Beispiel. Die Programmierung beginnt auf der Seite 7-53 unter Punkt 7.4 - 3 Ausgänge. Gruß Manfred |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Alarmausgänge - walter - 28-01-2015, 17:12
RE: Alarmausgänge - Alarmservice-Hamburg - 28-01-2015, 21:33
RE: Alarmausgänge - Manfredo - 28-01-2015 22:52
|