> ... das potentialfreie Relais ...

Tach Walter,
die beiden Relais U01 & 2 haben einen N/O (normaly open), einen mittleren Anschluß mit ‘C’ (common) bezeichnet und der N/C (normaly closed) Kontakt ist in der Ruhestellung zu C geschlossen.
Auch wenn die Beschreibung 3A Belastbarkeit der Kontakte angibt, so möchte ich empfehlen damit deutlich drunter zu bleiben und das auch nur mit Spannungen von 12 V bis 48 V !

230 V AC unter keinen Umständen an die sensible Privest führen, sondern nur über ein entferntes 12 V Netzteil und 12 V Lastrelais (z.B) schalten, siehe auch Seite 5-19 rechtes Beispiel.

Die Programmierung beginnt auf der Seite 7-53 unter Punkt 7.4 - 3 Ausgänge.

Gruß
Manfred