USV hohe Überbrückungszeit 12V, 5V
|
07-01-2015, 21:13
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: USV hohe Überbrückungszeit 12V, 5V
(07-01-2015 19:37)pascal schrieb: 12V / 7Ah, leistet aber nicht 7 Stunden lang 1A, sondern nur 340min (5:40h) Passt auch rechnerisch, die Mühle hat einen Wirkungsgrad von 80% und 80% von 7h (420 min) sind 336 min. (07-01-2015 19:37)pascal schrieb: Hat es einen Nachteil, dass diese eine "offline"/standby ist? Ich glaube nicht, dass die APC oben im Doppelwandler-Dauerbetrieb fährt. Wäre es so, würde die kritische Last immer über den Gleichstrom-Zwischenkreis versorgt, was zur Folge hat, dass bei Netzausfall nicht umgeschaltet werden muss. Gibts in Rechenzentren, aber kaum für 52 €. Diese günstigen Systeme hier laufen permanent auf Bypass und schalten bei Stromausfall (im Millisekunden-Bereich) um. Diese Umschaltungszeit ist die relevante Größe für Dich, leider steht sie nirgends. Wäre schade, wenn sich die angeschlossene Alarmanlage dann verschuckt. Aber eine solche Schaltung verbessert den Wirkungsgrad. Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
|