USV hohe Überbrückungszeit 12V, 5V
07-01-2015, 21:13
Beitrag: #8
RE: USV hohe Überbrückungszeit 12V, 5V
(07-01-2015 19:37)pascal schrieb:  12V / 7Ah, leistet aber nicht 7 Stunden lang 1A, sondern nur 340min (5:40h)

Passt auch rechnerisch, die Mühle hat einen Wirkungsgrad von 80% und 80% von 7h (420 min) sind 336 min.

(07-01-2015 19:37)pascal schrieb:  Hat es einen Nachteil, dass diese eine "offline"/standby ist?
Der Akku wird doch dennoch immer geladen, wenn sie am Netz ist?

Ich glaube nicht, dass die APC oben im Doppelwandler-Dauerbetrieb fährt. Wäre es so, würde die kritische Last immer über den Gleichstrom-Zwischenkreis versorgt, was zur Folge hat, dass bei Netzausfall nicht umgeschaltet werden muss. Gibts in Rechenzentren, aber kaum für 52 €.

Diese günstigen Systeme hier laufen permanent auf Bypass und schalten bei Stromausfall (im Millisekunden-Bereich) um. Diese Umschaltungszeit ist die relevante Größe für Dich, leider steht sie nirgends. Wäre schade, wenn sich die angeschlossene Alarmanlage dann verschuckt. Aber eine solche Schaltung verbessert den Wirkungsgrad.

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: USV hohe Überbrückungszeit 12V, 5V - Time_to_wonder - 07-01-2015 21:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  kleine USV für Fritzbox BestCeller 20 22.903 04-06-2021 08:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Kabelgebundener Bewegungsmelder Bad 12V stamatak 2 3.169 21-03-2017 12:18
Letzter Beitrag: stamatak



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste