Öffnungsmelder Draht Komponeten
01-01-2015, 23:01
Beitrag: #4
RE: Öffnungsmelder Draht Komponeten
Hallo,

du MUSST die beiden Widerstände in die Meldelinie IMMER einbauen. Dadurch ist es möglich zwischen Alarm (Unterbrechnung des Alarmkontaktes) und Sabotage (Unterbrechung oder Kurzschluss der Leitung) zu unterscheiden.

Im Handbuch ist doch eine genaue Zeichnung wied das verlötet werden muss, auch bei mehrteren Kontakten.
Genau so musst du das machen.

Über jeden Meldekontakt kommt ein Widerstand und am Ende der Leitung kommt ein Abschlusswiderstand.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.